0
Har nettopp innstallert balansert ventilasjonsanlegg i ny bolig og registrerer at strømforbruket har økt ganske kraftig. Dette er ett Flexit SL4 anlegg som skal bruke ca 9 kw pr døgn uten ettervarmer, med ettervarmer så blir det ca 30 kw.
Nå har ikke ettervarmeren vært innkoblet men enda ser det ut til at forbruket har økt med 30-40 kw. Kan dette forklares med at anlegget transporterer bort varmen i huset?
Nå har ikke ettervarmeren vært innkoblet men enda ser det ut til at forbruket har økt med 30-40 kw. Kan dette forklares med at anlegget transporterer bort varmen i huset?
Her var anlegget og ventiler innstilt til å levere 340m3 luft i timen. Ifølge Villavent skal det være nok med 150m3. Etter at vi fikk justert ventilene, så har det blitt mye bedre. Tipper vi har et "tap" på ca 15kWh/dgn nå.
Normalt døgnforbruk på hele huset er nå 40-60 kWh ved temperaturer fra 0 - -10. I fjor måtte vi ned på minimum for å matche samme forbruk.
(170 BRA, 3 etasjer, 3 voksne og 2 barn)
Vi kjører ikke ettervarme på aggregatet
Vi kjører det derfor på min. nå om vinteren.
Michael
Det er tre ting som trekker energi ved ventilasjon.1 strømmen som går med for å drive viftene 2 varmen som forvinner ut i form av oppvarmet luft 3 strøm for å forvarme/ettervarme luft.
Så selvsagt øker strømforbruket når en setter på ventilasjonsanlegget. Men et anlegg av god kvalitet øker forbruket mindre enn et av lavere kvalitet.
1 ei god vifte trekker mindre strøm enn ei dårlig vifte 2 et godt anlegg gjennvinner mer varme enn et dårlig anlegg. Et godt annlegg gjennvinner opp til 90% mens et billig anlegg gjennvinner ned mot 60% 3 noen anlegg har behov for forvarming, avising og andre ting som ødelegger luftkvalitet og øker strømforbruket
Poenget er at det er stor forskjell på kvaliteten på de ulike anleggene, noe som kom meget tydelig frem når Sintef utførte tester på disse anleggene som er på markedet i dag.
vintern i år har vært nærmere 30 enn 20 minus.
total forbruket var 2000 kwh dvs ca 5,5kwh døgnet med ettervarmer aktiv.
overraskende lavt forbruk.
så dette anlegget gir hva det sier.lavt energiforbruk ;D